一、脱硫塔检修注意事项总则:
a.制定安全预案,按预案步骤执行准备工作。
b.系统停车时设备降温,降压、置换,必须严格按操作规程进行,不许在容器带压情况下拆卸螺栓或其它紧固件。
c.水试验过程中如果发现有异常声响,压力下降,油漆剥落或加压装置发生不正常时,应立即停止试验,查明原因。
d.新搭设的脚手架必须安全可靠。
e.第一次进入设备时应办理《进入设备许可证》。
f.塔内动火应按照有关规定办理动火手续,尤其注意塔内部的CO、H2等的含量。
g.进入设备内只准使用不超过12伏电压的行灯照明,检验仪器和维修工具电源超过安全电压主,必须用绝缘良好的软线,中间不准有接头,要求有可靠的接地线。
案例:鹤壁砖厂双碱法脱硫超低排放改造
二、脱硫塔检修前:
脱硫系统需要检修时,开启旁路烟道,关闭脱硫塔烟气进、出口阀门,烟气从旁路烟道排放。
1、脱硫塔检修多存在高处作业,检修时必须严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991,注意事项简要说明如下:必须穿戴个人防护用品,佩戴安全帽,系好安全带。安全帽要系好下安全带,安全带要系挂在高处牢固的物体上。不能赤脚或穿拖鞋、硬底鞋、带钉鞋上岗,要穿软底防护鞋。使用的工具应放在工具袋里或工具套内,所用的手持工具必须有安全绳,防止作业时工具坠落。
2、存在动火作业时,必须严格按HG 23011-1999《厂区动火作业安全规程》或Q/SY 1241-2009 《动火作业安全管理规范》执行。
a、脱硫塔外动火:工艺人员确认需动火区域管道或设备清洗置换干净。相关电气设备已经作好防护措施,动火垂直下方需铺设防火毯/棉等,面积是施工区域的2位,不得小于2㎡。准备好防火器械或配备消防水。检修人员工作票证齐全,劳保到位方可施工。
b、脱硫塔内动火:严格执行AQ 3028-2008《化学品生产单位受限空间作业安全规范》,有毒有害气体的浓度须低于《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2002)。《呼吸防护用品的选择、使用与维护》(GB/T18664-2002),工艺人员确认需动火区域管道或设备清洗置换干净。从工艺水接头处接软管入塔,提前将塔内物件用冲洗水或工业用水泼湿。
关闭冲洗水进塔阀门,阀前管道带压,相关安全员,动火检修负责人,车间检修负责人,工艺人员现场监督检修施工,与主操和总控的通讯畅通,脱离动火点1米范围垂直下方需铺设防火毯/棉等,准备好防火器械,检修人员工作票证齐全,劳保到位方可施工。若出现火情,可即时采用消防器械扑灭,亦可打开进塔冲洗水阀进行扑灭。(直接先用水打湿)
案例:非洲阿尔及利亚双碱法脱硫项目
c、塔内需登高作业时,严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991。清理喷头时可以用一架五米长铝制楼梯进塔作业,需三人配合施工,一人塔外监护,一人塔内扶紧楼梯。
3、吊装作业开展前,施工方必须具备工艺车间所开工作许可票、安全环保部开出高处作业票等,按票证要求及相关标准落实安全措施,需专业吊装人员指导工作,执行标准Q/CNPC-YGSG326.12-2002 《大型设备吊装管理标准》。《吊装作业安全管理标准》。
三、脱硫塔检修时:
制定安全预案,涉及进塔罐、高空、吊装或动火作业时,按相应标准执行作业。工艺人员确认需动火区域管道或设备清洗置换干净。相关电气设备已经作好防护措施,动火垂直下方需铺设防火毯/棉等,面积是施工区域的2位,不得小于2㎡。准备好防火器械或配备消防水。检修人员工作票证齐全,劳保到位方可施工。
(1) 如果是塔壁鳞片破坏需要动火。先将动火处打磨5——10CM的隔离区,防止焊接时鳞片着火。在动火下方用接火盘(铝皮制作)接住动火的焊接物,同时在下方2——3米区域内需铺设防火毯/棉等(施工前先将棉及防火毯用水打湿)铺设防火毯/棉于塔壁不能有间隙
(2) 如果是脱硫塔内部梁动火,除按照上述1做好安全措施外,要注意梁上部的填料,不能引燃上部填料,不能连续焊接。
(3) 如果是加氨小房子氨管线动火,必须将于塔相连接的氨管线与塔断开,保持与塔绝缘。
朴华科技是郑州环保设备厂家,如果您有工业除尘器、有机废气VOCs治理、烟气脱硫、脱硝设备需要咨询,欢迎致电:158-9013-7611 。